sun flower 2014-12-11 15:13:03 | 河南省 安裝 | 3151查看 2回答
母線安裝計算規則有一條不怎么清楚, 求指點
高壓共箱母線和低壓封閉式插接母線槽均按制造廠供應的成品考慮,定額只包括現場安裝。封閉式插接母線槽在豎井內安裝時,人工和機械乘以系數2.0. 問題:現場安裝長度怎么計算,如 若為三相五線制母線槽,是不是計算出的工程量乘以5?問題補充:或者是母線槽按成品考慮,不管是三相五線制還是三相四線制,直接就是單根長度計算工程量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
共箱母線和封閉式插接母線槽均按設計圖示尺寸以中心線長度計算,工程量不用乘以4或5(不論三相四線制或三相五線制);
帶形母線和滑觸線均按設計圖示尺寸以單相長度(含預留長度)計算,工程量要乘以4(三相四線制)或5(三相五線制)。
2014-12-11 15:48:44
-
現場安裝長度是按設計圖示尺寸計算,如 若為三相五線制母線槽,不是計算出的工程量乘以5,是按延長米計算。
或者是母線槽按成品考慮,不管是三相五線制還是三相四線制,直接就是單根長度計算工程量。
2014-12-11 15:28:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看