匿名用戶 2014-12-10 23:46:15 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3608查看 2回答
內墻抹灰水泥砂漿三遍成活(內摻5%防水劑)套什么子目合適?
各位老師,請問一,內墻抹灰水泥砂漿三遍成活(內摻5%防水劑)套什么子目合適?二,套7-163防水砂漿 立面可以嗎,把防水粉換成防水劑,防水劑的市場價一般是多少。三,但是含量怎么調呢?5%指水泥的5%嗎?四,7-199是按縫寬20-30mm計算的,當縫寬是100mm時怎么換算?五,地下外墻我筏板都設計了卷材防水,為何還要在施工縫處做止水帶呢?不是重復了?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,內墻抹灰水泥砂漿三遍成活(內摻5%防水劑)套什么子目合適?
可以套2-21(防水砂漿 磚、混凝土墻 厚25+5mm)子目計算。
二,套7-163防水砂漿 立面可以嗎,把防水粉換成防水劑,防水劑的市場價一般是多少。
也可以的,硅質密實劑(防水劑)市場價大約為6~8元。
三,但是含量怎么調呢?5%指水泥的5%嗎?
是指水泥用量的5%。
四,7-199是按縫寬20-30mm計算的,當縫寬是100mm時怎么換算?
沒有這樣的規定,一般情況橡膠止水帶比較寬,為標準產品材料,不需要調整,其他填縫材料適當增加一些即可。
五,地下外墻我筏板都設計了卷材防水,為何還要在施工縫處做止水帶呢?不是重復了?
不重復的,止水帶主要為結構防水,外面的防水卷材為外面整體防水層。照你的講法,外墻及筏板基礎沒有施工縫處就不需要做防水了。
2014-12-11 10:13:09
-
套類似子目。
2014-12-11 08:50:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看