boyu1006 2014-12-10 10:06:59 | 河南省 安裝 | 682查看 4回答
關于采暖工程套項的問題
問題1:定額中說明“內墻用鋼套管按本章室外鋼管焊接定額相應項目計算”,這里的室外焊接鋼管單位為10m,但是我們計算穿墻套管的時候是按個數,該怎么套呢? 問題2:圖1中的活性接頭與我們一般說的伸縮節是不是一回事兒?是否需要套定額? 問題3:截圖2中的伸縮器是否可以用于上述情況?如果不是,此定額一般用于哪種情況?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:定額中說明“內墻用鋼套管按本章室外鋼管焊接定額相應項目計算”,這里的室外焊接鋼管單位為10m,但是我們計算穿墻套管的時候是按個數,該怎么套呢?
回復:根據你計算的個數,乘以墻體厚度,換算為米,再套用室外鋼管焊接子目即可;
問題2:圖1中的活性接頭與我們一般說的伸縮節是不是一回事兒?
回復:應該不是一回事。是否需要套定額?
回復:安裝費包含在管道安裝子目中,這一點可以查閱單獨定額子目工作內容確認,主材費單獨計算。
問題3:截圖2中的伸縮器是否可以用于上述情況?如果不是,此定額一般用于哪種情況?
回復:伸縮器比較特殊,我給你我們的解釋,供你參考,具體希望樓主查閱當?shù)亟忉尀闇剩?
2014-12-10 10:59:55
-
1:定額中說明“內墻用鋼套管按本章室外鋼管焊接定額相應項目計算”,這里的室外焊接鋼管單位為10m,但是我們計算穿墻套管的時候是按個數,應該按照墻厚折合成米套定額。
2:圖1中的活性接頭與我們一般說的伸縮節不是一回事,活性接頭屬于管件,方便拆卸,不需要套定額。
3:截圖2中的伸縮器不可以用于上述情況,如果不是,此定額一般用于供熱管道需要設置補償器的地方。
2014-12-10 11:30:40
-
1:定額中說明“內墻用鋼套管按本章室外鋼管焊接定額相應項目計算”,這里的室外焊接鋼管單位為10m,但是我們計算穿墻套管的時候是按個數,用個數乘以每一個長度換算成長度的工程量去計算就可以了
2:圖1中的活性接頭與我們一般說的伸縮節不是一回事兒,不需要套定額
3:截圖2中的伸縮器是可以單獨計算的,套伸縮器的定額子目就可以了,定額中沒有伸縮器的定額子目里可以套閥門的定額子目,主材單價按實際伸縮器的單價去輸入計算就可以了
2014-12-10 10:15:58
-
你好,上面說的一個問題說的沒有問題,
第二個問題說的不是很清楚,活接頭屬于管件;伸縮器主要是用于熱脹冷縮比較大的采暖工程中,有套管伸縮器,方型,波形伸縮膨脹器
2014-12-10 11:19:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看