陽光 2014-12-09 11:21:51 | 河南省 安裝算量GQI | 770查看 2回答
消防電氣問題
如圖消防電氣中水流指示器和閥門在電氣中的用途,標高如何確定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:水流指示器及電動信號閥是安裝在噴淋系統管道上的。管道安裝高度一般是梁下100mm左右,具體的安裝高度最好看下噴淋管道的安裝圖紙上面應有詳細的標高的。
2014-12-09 11:41:29
-
僅僅告訴你這里需要計算單輸出模塊而已,具體高度參照噴淋專業圖紙即可。
2014-12-10 23:21:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看