女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 預留接地引線工程量計算問題

    接地平面圖上這樣寫的:預留接地引線用40*4鍍鋅扁鐵引至室外,埋深-0.8米,由引下線引出埋至散水外300mm,請問此處的引下線工程量是算到均壓環處還是算到-0.8米處?還有鍍鋅扁鐵的工程量怎么算呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    預留接地引線用40*4鍍鋅扁鐵引至室外,埋深-0.8米,由引下線引出埋至散水外300mm,

    此處的引下線工程量是算到-0.8米處,還有鍍鋅扁鐵的工程量=從接地斷接卡到-0.8尺寸+散水寬度+0.3m

    均壓環


    2014-12-08 16:14:02 

  • 接地平面圖上這樣寫的:預留接地引線用40*4鍍鋅扁鐵引至室外,埋深-0.8米,由引下線引出埋至散水外300mm,請問此處的引下線工程量是算到均壓環處還是算到-0.8米處?工程量按0.8米+1米(向上到斷接卡子處)+散水寬度+0.3;還有鍍鋅扁鐵的工程量怎么算呢?鍍鋅扁鐵的工程量就是計算的工程量,套室外接地母線子目,扁鋼主材單獨計算。

    2014-12-08 16:24:24 