小九 2014-12-05 10:27:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3546查看 4回答
梁集中標注中上部通長筋的位置打了括號都是什么意思?應該不是架立筋吧~如圖
梁集中標注中上部通長筋的位置打了括號都是什么意思?應該不是架立筋吧~如圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不是上部通長筋,這個是架立筋的表示方式
2014-12-05 10:43:33
-
梁集中標注中上部通長筋的位置打了括號 就是架立筋
2014-12-05 11:00:05
-
括號里的是架立筋
2014-12-05 11:02:46
-
截圖梁(2C12)叫架立鋼筋,主要是為了支撐梁箍筋用。它遇到原位標注支座負筋和跨中筋搭接150.
2014-12-05 14:05:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看