  • 請教幾個關于模板、腳手架的問題

    各位好,在下有幾個問題需要請教各位前輩,首先 1.河北12定額中的這句話該怎么理解“電梯井壁的混凝土支模,樓層層高超過 3.6 米時,超過部分工程量另按墻 超高項目乘以系數 0.5計算”,電梯井壁墻如果超過3.6m,本身就應該套墻的超高項目,為何還會加這句話。下面圖一我套的還需要套什么子目? 2.需不需要在下面套一個電梯井字架呢?還是轉到計價軟件里在套電梯井字架? 3.定額中解釋說腳手架,模板,扣件什么的是按租賃和合理的施工方法編制的,這句話怎么理解,難道分包不是租賃的還不適用這個定額?還是怎么調整

    超過3.6

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.因?yàn)殡娞菥诘哪0遄幽坷餂]有超3.6米增加費的子目,所以超過3.6米套墻的超高是合理的,乘以0.5是因為井壁的內面已經給了電梯井腳手架,2.電梯井腳手架不應該套在該清單項下,要在措施費里計算。3.定額里模板和腳手架就是按租賃編制的,無論你是否租賃的都要按此執行。

    2014-12-05 11:25:33 

  • 1.電梯井壁的混凝土支模,樓層層高超過 3.6 米時,超過部分工程量另按墻 超高項目乘以系數 0.5計算”,我理解是只超過部分套取超高項目 基價乘以0.5系數;

    2.腳手架相應另外在措施費界面按計算規則套取的;

    3.定額中解釋說腳手架,模板,扣件什么的是按租賃和合理的施工方法編制的,這句話是說12定額腳手架、模板編制情況。我們直接套取使用即可。

    2014-12-05 11:34:30 