  • 板鋼筋繪制問題

    繪制板受力筋時,相鄰相同厚度的板受力筋是分開繪制,還是可以一起畫。我做了一個實驗,發現分開繪制時鋼筋量要多些,哪種才是正確的呢?

    厚度

    相鄰

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、下部鋼筋首先是在支座位置處進行斷開處理的,另一方面可以保證可施工性。

    2、上部鋼筋如果是比較規矩的板,如題圖中的,可以多板布置。如果板布置比較零亂,需要在支座處斷開。

    3、一級鋼筋在支座處斷開后,根據構造要求,在鋼筋的端部增加了一個180度彎勾,所以工程量會增大。如果是拉通的,則這個180度彎勾就沒有了。

     

    2014-12-03 12:00:45 

  • 當同厚相鄰板,配筋也是一樣時

    此時鋼筋必須通長布置,不能斷開,斷開會增加錨固長度

    詳見11G101系圖集規定,這就解釋了為了叫通長受力筋了

    2014-12-03 12:50:47 

  • 分開畫比拉通布置多了鋼筋的錨固,所以會多一點的。如果說明說了要拉通布置就應該第二張圖那樣布置,沒有的話可以分開布置

    2014-12-03 11:52:54 

  • 板筋按照規范要求能通則通的原則,但是還是要看設計圖示的鋼筋線示意布置為正確的。單板和多板布置鋼筋的計量是有區別的。主要是和板支座寬度和錨固關系。比如上部鋼筋單板布置支座處彎折(板厚-保護層)多板布置通常了會少點。