  • 臨時用電配線問題

    前輩們,大家好,有問題請教大家;我算出來的計算電流時490A,查表看到BV185mm2導線電流容許值時490,我們配線的時候4*185+1*95mm2電纜電流容許值時按最大的185電流容許值490A確定,還是按照4*490+1*325A來確定啊
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    總用電電流490A如果三相供電要除以3=163A,配3*185+2*95的銅芯電纜