谷雨 2014-12-01 09:37:59 | 河南省 土建 | 7041查看 1回答
河南定額模板超高增加費
河南模板超高增加費是怎么計算的,是不是可以這樣理解,如一個500*500的框柱,層高5.2M,模板使用費是不是這樣計算的 0.5*0.5*5.2 這量套相應(yīng)柱模板,模板超高增加費為 0.5*0.5*5.2*2 套柱模板超高增加費?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河南模板超高增加費是怎么計算的,是不是可以這樣理解,如一個500*500的框柱,層高5.2M,模板使用費是不是這樣計算的 0.5*0.5*5.2 這量套相應(yīng)柱模板,這里理解是正確的,但是模板超高的增加面積應(yīng)該為5.2-3.6=1.6m按超高2m計算。(0.5+0.5)*2*5.2-(0.5+0.5)*2*3.6=3.2平米這部分計算超高。
2014-12-01 10:33:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看