匿名用戶 2014-11-28 08:20:00 | 河南省 土建算量GCL2013 | 625查看 2回答
一直不明白的問題
各位老師,其實這兩個問題我一直沒搞懂。地下室防水一般設計選擇地防2,第一,這個“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層”如果只看這個地防2的話,只有外墻外側設置。但是看截圖二的圖集做法,感覺筏板側面和筏板外墻外側水平面也要做這個“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層”這個量到底算多少?二,同理,“2:8灰土,分層夯實”如果只看這個地防2的話,只有外墻外側有。但是看截圖二的圖集做法,感覺從墊層底標高處就開始灰土回填了。這個量到底算多少?三,現實施工一般是怎么做的,特別這個灰土回填,怎么施工才能保證800寬度范圍內回填灰土,其他回填素土?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一,這個“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層”如果只看這個地防2的話,只有外墻外側設置。但是看截圖二的圖集做法,感覺筏板側面和筏板外墻外側水平面也要做這個“50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層”這個量到底算多少?
一般情況筏板基礎側面現場施工大多采用磚胎模,所以就不需要這個保護層了,但筏板外墻外側水平面應該需要這個保護層的。
二,同理,“2:8灰土,分層夯實”如果只看這個地防2的話,只有外墻外側有。但是看截圖二的圖集做法,感覺從墊層底標高處就開始灰土回填了。這個量到底算多少?
應該參照圖集中做法詳圖計算的,即應該從墊層底開始回填的。
三,現實施工一般是怎么做的,特別這個灰土回填,怎么施工才能保證800寬度范圍內回填灰土,其他回填素土?謝謝我們計算可以根據設計計算的,但實際施工時很難按設計的寬度一點不差施工的。如果甲方及監理管的嚴格一點,回填的灰土肯定會多一些,管道松一點,灰土回填會少一些。
2014-11-28 11:25:13
-
一、50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保護層的作用是保證回填土時防水層不受到破壞,筏板側面有磚胎模保護,因此只需做筏板外墻外側水平面和外墻外側。
二、灰土回填從墊層底標高處就開始灰土回填了。實際施工就是按截圖施工。多到現場,正確理解每道工序的作用就不會困惑。
2014-11-28 10:30:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看