匿名用戶 2014-11-24 11:28:13 | 河南省 安裝 | 4054查看 4回答
請問一根YJV-4*35+1*16的電纜線,預留箱內長度按幾根線算?
算安裝電氣電纜線YJV-4*35+1*16工程量按1根算,但是算進入配電箱里的預留長度時,也按1根算還是按5根算呢? 還有這種通信電纜線RVV4*0.5+SYWV-75-3的線長是按一根還是兩根算的?預留長度按幾根算? 擺脫了各位!感謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
算安裝電氣電纜線YJV-4*35+1*16工程量按1根算,但是算進入配電箱里的預留長度時,也按1根算還是按5根算呢?
這是電纜,按單根計算 還有這種通信電纜線RVV4*0.5+SYWV-75-3的線長是按一根還是兩根算的?RVV4*0.5、SYWV-75-3
這都是單根兩種線,預留都按單根計算
2014-11-24 13:47:17
-
按同樣方式計算。按計算電纜方式計算。
2014-11-24 14:54:49
-
算安裝電氣電纜線YJV-4*35+1*16工程量按1根算(這是一根5芯電纜,由4芯35mm2和1芯16mm2組合成一根電纜),但是算進入配電箱里的預留長度時也按1根算。
還有這種通信電纜線RVV4*0.5+SYWV-75-3的線長是分別按一根算,預留長度分別按1根算。RVV4*0.5是多芯軟導線,共4芯,單芯截面0.5mm2;SYWV-75-3是一根閉路電纜。
2014-11-24 14:59:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看