  • 多芯電纜中截面積小的電纜要計算銅接線端子嗎?

    多芯電纜中截面積小的電纜要計算銅接線端子嗎? 比如 YJV-3*25+2*16的 我套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材 銅接線端子我輸入25mm2的 問題: 16mm2這部分我還要繼續補充個銅接線端子嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    比如 YJV-3*25+2*16的, 套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材,銅接線端子我輸入25mm2的,這樣就不能再計算銅接線端子,16mm2這部分不要繼續補充個銅接線端子。

    定額考慮了銅鼻子了,不能再計算。


    截面積


    2014-11-23 18:56:02 

  •  多芯電纜中截面積小的電纜需要計算銅接線端子, 比如YJV-3*25+2*16的電力電纜 套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材里面 銅接線端子我輸入的是25mm2是 3個,那16mm2的就是2個銅接線端子。

    2014-11-23 19:23:56 

  • 比如YJV-3*25+2*16的電力電纜 套干包式電纜頭制安定額, 定額自帶的主材里面 銅接線端子輸入的是25mm2的16mm2的不要繼續補充個銅接線端子。定額子目是按3項四線制編制的,當電纜是五芯電纜時應該乘以系數1.3.這樣五芯電纜的接線端子就夠了。