子木 2014-11-16 21:06:11 | 重慶市 安裝算量GQI | 2358查看 6回答
圖紙電纜長度計算問題
電纜都是從一個配電箱一條引出來的,不是一個回路,每條回路都有單獨開關,但圖上線都是直接串著的(如圖n1、n3、n4三條回路),計算電纜長度的時候是不是每條回路都從配電箱開始算起:比如圖上到n1的那個線從配電箱開始算(經過圖上左邊n4、n3),再計算n3那條線時也是不是從配電箱算起(經過圖上左邊n4),就是說到n4那條線算了兩遍,依次計算。然后在每條回路的長度相加?附電氣系統圖和平面接線圖
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖上到n1的那個線從配電箱開始算(經過圖上左邊n4、n3),再計算n3那條線時是從配電箱算起(經過圖上左邊n4),就是說到n4那條線算了兩遍,依次計算。然后在每條回路的長度相加。因為配電箱系統圖的單獨回路供電,n1~4四條回路就要各計算各的電纜。
2014-11-17 07:04:08
-
每個回路都要從配電箱計算到每個回路的終點。因為它們都有單獨回路。
2014-11-17 07:20:06
-
回復:你的理解是正確的,這種設計是省略畫法,每一路都要單獨從配電箱出,所以計算路徑重復的部位設計只用了單線而已。
2014-11-17 07:45:01
-
每條單獨計算,N3電纜在n4處有分叉,此處你可以在此分頭,因為只?平方而已的電纜,接頭比較方便的,如果在室外做好防水工作,計算時候電纜可以從配電箱開始計算,施工偷掉一段電纜(配電箱至N4處)。
2014-11-17 08:27:05
-
每個回路單獨計算,圖中只有一條線是設計者省略畫法
2014-11-17 08:11:24
-
因為電氣設計圖中n1、n3、n4、都是單獨回路,每個回路都要從配電箱計算到每個回路的終點。
2014-11-17 08:33:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看