匿名用戶 2014-11-13 21:35:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4270查看 5回答
梁式承臺配筋,拉筋設置是間距300,水平方向是300,但是垂直方向卻不是間距300
1、梁式承臺配筋,拉筋設置是間距300,水平方向是300,但是垂直方向卻不是間距300,而是每根側面鋼筋都有拉筋,應該怎么調整了 2、該承臺包括閥板高度是1800,閥板厚度是500,那我設置承臺高度是1800,還是需要減去閥板厚度了?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、梁式承臺上部和下部縱筋為9根圓22,側面構造鋼筋圓12間距150,水平筋為拉筋垂直方向為300,垂直筋為箍筋圓12間距150支箍4
2、承臺和筏板標高為上平即可。這里需要注意的是:基礎層的層高設置一定要包含最低底標高構件
2014-11-14 08:38:18
-
已采納在設置梁式承臺時這些拉筋用箍筋定義,這樣就不會出現梅花式布筋的情況了,每一排都會有的。在設置高度是不減去筏板的厚度,因為你沒看到梁的最外面的箍筋一直到筏板的頂部嗎,在頂部也有梁的九根縱筋。
2014-11-14 09:04:56
-
已采納你所說的垂直方向是箍筋,箍筋可以設置為四支箍,水平方向是拉鉤。
2014-11-14 08:01:07
-
2014-11-14 09:00:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看