匿名用戶 2014-11-13 11:40:30 | 河北省 其他專業 | 1558查看 3回答
照明配電箱系統圖
圖中黃色那個BV線是起什么作用呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
黃色那個BV線是應急照明電源強制點亮線,但是配電箱系統這么設計很少見到
看電箱也不是雙電源電箱,無雙電源轉換開關,設計是使用塑殼斷路器2個,各有一路電源從1ATE1引入,平時只有常用電供電,當火災發生時,常用電會被切斷,轉換到另一路電供電,使應急照明燈具能繼續工作。
但是我覺得這個配電箱系統畫法是錯誤的,當電源被強制切斷時,電箱內的設計原件無法提供電源的強制開啟或通電,無繼電器也無交流接觸器,靠MKM5-63這個塑殼斷路器更本沒這個能力啊,建議詢問設計院,給出解釋,別裝好了,調試的時候發現不能實現功能,消防驗收過不了。
如下圖,把S264-32改成個帶分離脫扣的就可以了
2014-11-13 14:04:59
-
你好:這是應急照明的強制點亮線,是由消防控制中心控制的,遇有緊急情況控制中心將開關閉合,強制點亮應急照明燈。
2014-11-13 11:58:35
-
這是應急照明線,當發生火災或其它緊急情況時,在普通照明線路不能正常供電時,由雙電源自動切換裝置切換到備用電源上,由此線路供電。
2014-11-13 12:54:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看