  • 你好,我想請教一下關于墻體鋼筋的問題

    您好,陳工! 一、結構說明中說框架柱填充墻的墻體拉筋要(一、二級抗震時才要拉通長,我這個小項目是三級抗震的,是不是就不用通長布置了) 二、另外我想請教一下,墻體遇框架柱與構造柱時拉筋有什么區別嗎? 三、結構說明中“當外墻轉角、內外墻交接處以及樓梯間墻轉角、丁字交叉處無柱時,沿墻高每500設置2?6墻體拉筋,每邊入墻長度700(一級、二級抗震等級時,墻體拉筋沿墻體通長設置)做法參見圖七?!笨墒菫槭裁磮D中那個入墻長度怎么是300?

    拉通

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、你這三級抗震設計沒有要求,就不是按通長拉筋設置了。

    2、框架柱的構造柱的拉筋是沒有區別的。

    3、這設計標注的300,是與另外方向的彎折錨固。