37****@qq.com 2014-11-05 21:00:24 | 重慶市 安裝 | 16382查看 8回答
噴淋系統末端試水裝置系統圖識圖
如下圖所示,末端試水裝置在系統圖這么表示,是表示每層樓都設有末端試水裝置,還是說只有這一層設末端試水裝置?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只有標注層才有,首先明確末端試水裝置的設計作用:
(是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等?!保?/span>
因此當圖里面下面幾根是作為一個系統的,最高層最末尾處才是“最不利條件”,即水壓最低,當打開這個時,管內壓力會吧水壓至此處,使水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作,來知道管道是否通暢,及噴頭的工作壓力,其他幾層沒必要。
結合平面圖,細看,最好請?jiān)O(shè)計再確認
2014-11-07 14:41:57
-
應該是每層樓都設有末端試水裝置。因?yàn)槊繉佣加幸粋€(gè)末端,圖中除有末端試水裝置的一層外其余樓層管道都有截斷?hào),說明向下連接的應該就是末端試水裝置;
2014-11-06 08:32:38
-
只有在設計的層里設末端試水裝置,其它層沒有。
2014-11-06 10:31:40
-
系統圖只是示意圖,具體結合平面圖。二者對照看就知道是否每層設有末端試水裝置。
2014-11-06 10:58:30
-
其它層不需要末端試水裝置,按個試水閥就行
2014-11-06 15:28:56
-
只有這一層設末端試水裝置,一般設置在頂層的最末端。
2014-11-06 05:50:26
-
你好:圖中的末端試水裝置是層層設置的。每層是一個獨立的系統,每個系統有獨立的信號閥和水流指示器,所以末端的試水裝置也必須是獨立的,因此也要層層設置。
2014-11-06 07:20:42
-
表示每層樓都設有末端試水裝置。因?yàn)槊繉佣加幸粋€(gè)末端,圖中除有末端試水裝置的一層外其余樓層管道都有截斷?hào),說明向下連接的就是末端試水裝置;
2014-11-06 07:16:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看