匿名用戶 2014-11-05 19:01:33 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 4回答
暗柱縱筋問題
計算設置沒有變動,但是負一層暗柱縱筋到層頂時錨固起來,首層同意位置暗柱除了縱筋從層頂到伸入队長度外,又計算了跟縱筋根數直徑一樣的插筋,這是怎么回事?!問題補充:負一層層高為5.16米,首層2.9米
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:檢查一下上下層暗柱的位置有沒有偏出(變截面時會彎錨);還有就是上下層暗柱的標高是否連續。
2014-11-05 19:06:10
-
計算設置沒有變動,但是負一層暗柱縱筋到層頂時錨固起來,首層同意位置暗柱除了縱筋從層頂到伸入队長度外,又計算了跟縱筋根數直徑一樣的插筋,這是怎么回事?!
首層暗柱和負一層暗柱截面有變化,鋼筋直徑不一樣,你把首層柱的縱筋改為縱筋錨固,就不會有插筋了.另外看一下負一層柱頂標高和首層柱的底標高是否一致.
2014-11-05 20:16:19
-
看看上下柱子是否連接,或者是看看樓層設置是否正確。
2014-11-05 20:04:17
-
問題的關鍵是您沒把圖元構件畫完,也就是當前層的上下兩層豎向構件圖元全畫上會就正常了;插筋說明上下柱截面不同或者鋼筋數量不同(插筋在基礎層會有的),嵌固區1.2Lae建議您熟悉一下P57~66
2014-11-06 08:48:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看