樂天 2014-10-29 23:06:21 | 重慶市 其他專業 | 2037查看 3回答
布置板筋時,是否應該根據梁分割開的板來一跨一跨的布置板筋
布置板筋時,是否應該根據梁分割開的板來一跨一跨的布置板筋,而不是幾塊板選中一起來布置板筋,哪位幫我解釋下,順便說下依據從何而來 像下圖這種車庫頂板,我是每跨都布置的一次受力筋,但是不知道正確不問題補充:圖紙上只有一句話雙層雙向C10-160,沒得鋼筋線,應該如何布置。全部板一起布置么
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個要按設計圖紙的要求去布置,圖紙上是一塊一塊給的鋼筋就一塊一塊去布置,如果圖紙給的是整體的就按一塊整體板去布置就可以了
2014-10-30 07:14:56
-
按板平面圖的布筋方法布置板鋼筋就行啊
2014-10-30 09:36:11
-
車庫頂板一般都是通長布置,不是一跨一跨斷開布置,具體情況你看看平面圖的鋼筋線就知道,平面圖的鋼筋線是一跨一跨的,還是拉通畫。按圖布置不會錯,便于對賬。
2014-10-30 09:17:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看