女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 重新抹灰涂料是不是不用給腳手架了

    各位老師,請問一,一個建筑內、外墻、天棚抹灰都剝落了,需要重新粉刷。重新抹灰涂料是不是不用給腳手架了,因為定額上說墻面抹灰子目里已經包含腳手架費用了。是嗎?二,磚砌廁所的蹲位,給零星磚砌體合適嗎?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一,一個建筑內、外墻、天棚抹灰都剝落了,需要重新粉刷。重新抹灰涂料是不是不用給腳手架了,因為定額上說墻面抹灰子目里已經包含腳手架費用了。是嗎?

    如果室內凈高不大于3.6米,裝修子目中一般含量施工需要的建議將實際費用,無論是室內裝修還是返修都是不能計算腳手架費用的,但室外外墻抹灰可以根據情況確定是否計算腳手架費用;如果室內凈高大于3.6米,新房內抹灰可以按室內凈面積計算工程量,套滿堂腳手架子目計算腳手架費用的,你講的情況如果是因質量問題反攻維修時,只能無條件進行維修,什么費用都不能計算的。

    二,磚砌廁所的蹲位,給零星磚砌體合適嗎?謝謝

    定額說明如圖,根據定額說明,零星性砌體子目是合適的。

    子目

    2014-10-25 16:13:01 

  • 老建筑重新抹灰涂料,需要計算腳手架的,抹灰定額子目里沒包含腳手架的。

    磚砌廁所的蹲位,套零星磚砌體是對的。

     

    2014-10-25 08:21:18 

  • 答:一是你工程質量問題就不用給腳手架了,二是磚砌廁所的蹲位,算零星磚砌體是對的。

    2014-10-25 07:13:22 

  • 1、如果是返修重新抹灰、涂料,一定要計算裝飾腳手架的。但如果是自己施工的質量缺陷導致的返修,就不能計算一切費用的。

    2014-10-25 07:42:13 

  • 一,一個建筑內、外墻、天棚抹灰都剝落了,需要重新粉刷。重新抹灰涂料是不是不用給腳手架了,因為定額上說墻面抹灰子目里已經包含腳手架費用了。是嗎?重新粉刷肯定也要計算腳手架的,一次是一次的,只不過要注意本地定額的規則,一般3.6米以內是不計算的,有的地方是可以記取簡易腳手架。抹灰也是如此,抹灰子目里不含腳手架費用,只能說根據規則計不計取。

    二,磚砌廁所的蹲位,給零星磚砌體合適嗎?合適,零星砌體規則有規定,小于多少立方或溝槽等可以按零星。

    2014-10-25 10:33:59 