匿名用戶 2014-10-24 15:01:07 | 河南省 安裝 | 3674查看 2回答
通風工程管道提量問題
請問大家,通風工程,消防等的管道一般怎么提量,對方給出CAD圖紙后,管道少的情況下可以在CAD上測量計算,但管道多的情況下怎么辦?你們一般怎么提???還有管道中的三通,彎頭的統計?我先說一下我的方法,一般情況下我都是導入廣聯達提量,但是有個問題,CAD圖紙畫的管道交叉部分沒有管道,這樣提取得材料不夠并且三通,彎頭沒辦法提,CAD圖紙又沒法提,請大神教一下怎么破?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問大家,通風工程,消防等的管道一般怎么提量,對方給出CAD圖紙后,管道少的情況下可以在CAD上測量計算,但管道多的情況下怎么辦?
回復:用廣聯達軟件計算,管道多的時候需要分系統的話,通風可以用按系統編號識別即可;不需要分編號,可以自動識別,快速簡單方便;
你們一般怎么提啊?還有管道中的三通,彎頭的統計?
回復:通風的通頭識別完畢風管,再識別通頭即可;通頭不需要單獨出量,根據計算規則算到風管的延長米即可;消防管道,識別管道,只要管道系統相同,并且相交,軟件會自動生成通頭,匯總計算后,軟件自動出通頭工程量;
我先說一下我的方法,一般情況下我都是導入廣聯達提量,但是有個問題,CAD圖紙畫的管道交叉部分沒有管道,這樣提取得材料不夠并且三通,彎頭沒辦法提,CAD圖紙又沒法提,請大神教一下怎么破?
回復:管道交叉部位,CAD設計人員為了識讀圖紙清晰,經常斷開;在軟件中識別的時候,沒有關系的,測量斷開的距離,然后在CAD操作設置下的CAD識別選項中設置默認CAD線連接的距離略大于該數據即可,識別的時候軟件自動連接并且生成通頭。
2014-10-25 11:18:57
-
一般通風管道,首先識別設備,便于識別風管是與風管相連,風管選擇自動識別,這樣同型號的風管一次識別出來,識別風管后點擊工具欄中的風管通頭,軟件會自動識別三通、彎頭等,至于交叉部分,應該首先確定標高,避免風管之間或者風管與管道交叉(實際施工也要首先確定不同風管的標高)
2014-10-24 15:51:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看