星辰 2014-10-12 11:01:05 | 河北省 安裝 | 2177查看 2回答
熱力入口處大管徑熱量表定額問題
套定額時我借用的焊接法蘭閥定額,和甲方對預算,甲方要扣除法蘭,說不用法蘭,實際現場一個熱量表配套一對法蘭安裝,請問扣除法蘭合理嗎?我覺得不合理
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不合理,你一定要堅持
2014-10-14 16:35:54
-
答:不合理:一、焊接法蘭閥門定額輔材中含有1付法蘭,在定額說明中有明確說明,不能因施工單位對某施工工藝的改進,而減少定額中相應含量;二、在工程實際中一個熱量表配套一對法蘭安裝,就更沒理由扣除法蘭。你應該據理力爭。
2014-10-15 08:23:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看