阿杰 2014-10-11 17:18:41 | 廣東省 安裝 | 1203查看 7回答
金屬構件接地問題
如果工程外面有玻璃幕墻的話,那么大樓的外墻金屬門窗是否還需要做接地,屋頂的風機接地的話是算跨接線多少處還是算接地母線多少米呢。還是都得算
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
金屬構件時必須連接接地的,屋面風機也要跨接處理的,用跨接線處理。
如果有連接的母線(扁鋼或圓鋼),應當按實際使用(或設計要求的)材質計算后套母線子目計算。
2014-10-11 17:22:58
-
如果工程外面有玻璃幕墻的話,那么大樓的外墻金屬門窗是 還需要做接地的,屋頂的風機接地的話是算跨接線多少處;
2014-10-11 17:20:28
-
如果工程外面有玻璃幕墻的話,那么大樓的外墻金屬門窗是需要做接地,是按金屬構件接地計算,工程量按“處”計算,套接地跨接定額子目。 屋頂的風機接地的話是算接地母線多少米,套室外接地母線敷設定額。
2014-10-11 19:03:24
-
都得做,用多少扁鋼,或電線計算實際工程量,再算多少處跨接點。
2014-10-11 19:39:19
-
外墻金屬門窗需要接地
屋頂風機接地按接地母線計算按延長米計算
2014-10-12 05:06:17
-
金屬外窗需要接地,屋面風機的接地母線按實際延長米計算。
2014-10-12 06:21:29
-
你好:外墻的金屬門窗是否接地要看門窗的安裝高度,規范規定30米以下的不做接地。需要接地的金屬門窗應套鋼鋁窗接地子母。屋頂風機套戶內接地子母,不可套戶外接地子母,因為戶外接地子母包括了土方的挖填工程量。
2014-10-12 07:31:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看