  • 梁集中標注和原位標注的標高問題

    如圖所示,我這層樓的層高是3米,他集中標高減少啦1.4米,那么我整個梁就該在1.6的位置布置梁,但是我在莫一跨的原位標注有兩個梁,有一個的標高也是減少1.4,有一個的標高就沒有減少,意思就是我這一跨英畫兩個梁,一個梁在1.6出畫。一根在3米處畫。。這樣理解我是對的嗎,,歇息誒

    集中標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你的理解是對的、是正確的。

    但從設計方面講;設計的集中標注中,標有(-1.400)是不正確的。

    如果設計的集中標注中,標有(-1.400)。那么原位標注的(-1.400)就不應再標注。而是沒有標注的應標注為(+0.00)即層高3米處。反之亦然。

    2014-10-06 11:44:12 

  • 此梁的集中標注已經標明其梁的標高為-1.400,就按-1.400標高定義即可以,按上圖的梁三跨中都為相同。

    2014-10-07 09:41:28 