186****5380 2013-04-30 22:55:49 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 2回答
鋼筋算量識別梁
在識別梁時我是用手工把梁全部畫好,梁跨提取完,匯總計算,在鋼筋三維中發現鋼筋只錨入暗柱,沒有直錨入柱和墻內,暗柱300*500,剪力墻厚300,鋼筋22厘,錨固37d,以上問題是怎么回事,是和手工畫梁有關嗎?請指導。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸或暗柱的中心、軸線就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-05-01 08:10:01
-
你好:直錨與彎錨與畫圖有直接關系,順著剪力墻方向的梁一般只要畫到暗柱的邊緣,軟件就是按直錨計算的(暗柱內必須畫滿剪力墻),你如果畫到暗柱的中心線,暗柱截面長度不夠直錨時,軟件就是按彎錨計算的。你可以按我說的試驗一下。
2013-05-01 06:31:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看