鋼筋算量基礎柱
我做的工程是兩層地下室,負一層標高是-4.9米,負二層標高是-8.9米,基礎承臺面標高是-11.25米,地下室負二層地板厚度10公分厚,我在設置樓層時負一層是4.9米,負二層是4米,基礎層是0.1米,在我把柱識別完做匯總計算,在鋼筋三維中發現柱鋼筋沒有到-8.9米處,是在出承臺一個搭接長度,這是怎么回事?請老師指導,詳細一些。問題補充:怎么復制,請老師指導。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的基礎層高度設置不對,承臺面是 - 11.25,負二層是 - 8.9 米,基礎層高應該是 11.25- 8.9=2.35 + 承臺高度
2013-05-02 07:41:28
-
你把柱也畫到基礎層。把負二層的鋼筋復制到基礎層。 在負二層選中柱---樓層---選定構件復制到其它層---在彈出的列表里,選擇基礎層。
2013-05-01 20:08:19
-
如果基礎高度與板面是同一高度,就不要復制了,不是同一高度就必須復制了,不然的話,就會出現上面你說的那咱情況了
2013-05-02 09:14:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看