704969618@qq.com 2014-09-18 09:17:54 | 河南省 安裝 | 3378查看 4回答
在水井中敷設的管道需要乘以系數么?鑄鐵管排水管需要計算阻火圈和伸縮節么?鑄鐵排水管需要計算支架么?
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:在水井中敷設的管道需要乘以系數么?需要乘以系數的。
鑄鐵管排水管需要計算阻火圈和伸縮節么?不需要計算阻火圈和伸縮節。
鑄鐵排水管需要計算支架么?室內鑄鐵排水管管道安裝定額含支架的。
2014-09-18 15:36:36
-
熱心人別幫倒忙,鑄鐵管要什么阻火圈。阻火圈作用是本層著火時,避免上一層從立管洞口傳遞火災,受熱后封堵塑料立管洞口。鑄鐵管又燒不壞,要阻火圈何用?鑄鐵管連接方式注定不需要伸縮節。
2014-09-19 15:26:49
-
在水井中敷設的管道需要乘以系數么?可以按管道井敷設系數增加;鑄鐵管排水管需要計算阻火圈和伸縮節么?伸縮節屬于管件,計算管件主材;阻火圈要計算;鑄鐵排水管需要計算支架么?應該計算支架的。
2014-09-18 14:55:24
-
在水井中敷設的管道需要乘以系數么?記取系數
鑄鐵管排水管需要計算阻火圈和伸縮節么?阻火圈需要計算
鑄鐵排水管需要計算支架么 不需要,除非支架很大,否則不需要考慮
2014-09-18 14:26:11