匿名用戶 2014-09-17 09:40:33 | 廣東省 土建 | 1469查看 1回答
關于板負筋問題
1、如第一張截圖所示:如果板鋼筋為雙層雙向,然后圖紙中有附加鋼筋c8-200,那么這時的附加鋼筋用板負筋布置,那么這時的板負筋需要布置板分布筋嗎? 2、我還想問:雙層雙向的板鋼筋如果沒有附加鋼筋,那么我可不可以理解成:所有設計板鋼筋為雙層雙向鋼筋不需要布置板負筋(我知道設計院有負筋的地方會畫出來)? 3、如第二張截圖所示:如果一塊板四周都有板負筋、跨板受力筋布置,板鋼筋為單層單向鋼筋布置,那么這時需要布置板分布鋼筋嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1、如第一張截圖所示:如果板鋼筋為雙層雙向,然后圖紙中有附加鋼筋c8-200,那么這時的附加鋼筋用板負筋布置,那么這時的板負筋不需要布置板分布筋了,因為板頂有了雙向的受力筋了。
2、我還想問:雙層雙向的板鋼筋如果沒有附加鋼筋,那么我可不可以理解成:所有設計板鋼筋為雙層雙向鋼筋不需要布置板負筋(我知道設計院有負筋的地方會畫出來)?你的理解是正確的。
3、如第二張截圖所示:如果一塊板四周都有板負筋、跨板受力筋布置,板鋼筋為單層單向鋼筋布置,那么這時需要布置板分布鋼筋嗎?板面部沒有受力筋的地方用分布筋布置。你在計算設置里定義一下,軟件會自動考慮是否計算的。
2014-09-17 11:16:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看