看看就好 2014-09-16 17:06:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1087查看 3回答
有拉通鋼筋布筋方向的板,應該如何布置受力筋。
180mm板厚,鋼筋是雙層雙向C10-150 250mm板厚,鋼筋是雙層雙向C12-150 圖1:是用多板命令,選中A~L板,XY方向布筋嗎?還是用單板布置標有拉通方向的板,其它BCDFGI都用單板布置XY筋? 圖2:是用多板命令,選中相連在一起的標有拉通鋼筋布筋方向的板,布置XY筋嗎?還是把圖示中的有紅圈的都選中,再布置? 謝謝幫忙!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-09-17 15:06:29
-
看看圖紙,吧不拉通的鋼筋用單板布置,要拉通的鋼筋用多板布置。
2014-09-17 08:32:43
-
板的鋼筋只要一樣,能拉通的盡量拉通布置即可,直接按多板布置即可
2014-09-16 20:21:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看