ihdx1 2013-05-02 23:25:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2804查看 2回答
梁在承臺內的箍筋如何設置
在承臺里的設計為框架梁的基礎梁,在承臺里有箍筋且箍筋間距與承臺外的不一致,如外面是A8@100/200,承臺里面的就是A8@250,這個要如何處理,我是用框架梁布置的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在承臺里的設計為框架梁的基礎梁,在承臺里有箍筋且箍筋間距與承臺外的不一致,如外面是A8@100/200,承臺里面的就是A8@250,這個,承臺里面的箍筋就在定義基礎梁時在 其它箍筋 欄輸入計算就行了。
2013-05-03 05:53:51
-
你可以用基礎連梁來計算。注意修改一下計算設置。
2013-05-03 08:22:43
-
梁式配筋的承臺如何設置2個方向的拉筋?
老師,其余數據填入沒錯吧?但是拉筋只有一個方向,這個如何補充,手算補進去?
-
基礎主梁的所有上下縱筋及支座負筋只在承臺內錨固一個lae,如何設置,軟件能否實現?
我試著用框架梁及基礎連梁計算,但都會出現與表格計算結果相差甚遠!希望專家給予指點
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看