holly 2014-09-07 15:57:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 13710查看 8回答
板受力筋多板布置和單板布置有什么區別
通長布置的意思是什么,如果鋼筋信息一樣可以多板布置么
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的截圖,意思是,圖紙中除了有注明的以外,所有板全是100厚,也就是,有的板再版的位置注明了120、150、180、這個就算注明了,板上面沒有注明的,就是100厚,板底鋼筋都是C8@200,通長布置,就是點選多板后,點右鍵確定,即可布置水平鋼筋和垂直鋼筋了,負筋的說法和現澆板一樣,有負筋注明了鋼筋信息,按注明的布置,沒有注明鋼筋信息的負筋,鋼筋全是C8@180,說起通長布置,那就是在多板鋼筋信息相同的時候,可采用通長布置,道理是一樣的,通長布置,就是多板,不通長布置,就是單板布置
2014-09-07 22:14:05
-
通長布置就是多板布置的。
2014-09-07 17:31:40
-
答:通長布置是多板布置的,當板厚一樣的時候,就可以多板布置了。但板要連續且有公共邊相接。不能東一塊西一塊布置的。
2014-09-07 17:59:07
-
板厚相同 就多板布置 施工現場也這么做
2014-09-07 20:47:01
-
板受力筋多板布置和單板布置有什么區別
通長布置的意思是什么,如果鋼筋信息一樣可以多板布置么
板受力筋多板布置和單板布置時,鋼筋長度不同,多板布置時,一般是在多板中通長布置,單板布置時,在每塊板中斷開在單塊板兩端支座內錨固。單板布置比多板布置接頭多了。通長布置的意思就是在多板中通長布置。如果鋼筋信息一樣可以多板布置的。
2014-09-07 17:34:59
-
通長布置是多板布置的,鋼筋信息一樣不可以多板布置的,板的配筋要嚴格按照圖紙進行繪制
2014-09-08 01:15:50
-
您的理解完全正確的,設計既然要求底筋通長筋,您就應該考慮底板鋼筋雙向XY,多板布置并選定多板布置這樣底部鋼筋通長了
2014-09-08 07:41:01
-
多塊相同范圍的板受力筋可以用多板布置,不相同的范圍的板受力筋就只能用單板布置。通長布置的意思是整塊板有一邊板邊布置至對向的另一板邊,如果鋼筋信息一樣,受力筋的布置范圍不一樣時是不可以用多板布置的,只有受力筋的布置范圍一樣時才可以多板布置。
2014-09-08 11:46:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看