女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 雨水污水檢查井的工程量分別套用土建的子目嗎?為何大家多借用市政子目?

    各位老師,請問一,室外污水雨水管道土方挖深是取個平均值嗎?二,雙壁波紋管的溝底寬度是多少?(D為300、400、500的)三,土方時溝寬乘以平均高度乘以管道長度嗎?污水井處的土方不是應該大一些嗎,怎么計算?四,雨水污水檢查井的工程量分別套用土建的子目嗎?為何大家多借用市政子目?謝謝

    污水井

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請問一,室外污水雨水管道土方挖深是取個平均值嗎?是,按平均深度計算;二,雙壁波紋管的溝底寬度是多少?(D為300、400、500的),按建筑定額15頁表0.8米,1米,1.3米寬計算;三,土方時溝寬乘以平均高度乘以管道長度嗎?是的,正確;污水井處的土方不是應該大一些嗎,怎么計算?按建筑定額15頁表計算管溝槽寬度,不另增加檢查井處的土方;四,雨水污水檢查井的工程量分別套用土建的子目嗎?小區內的應該按建筑定額子目套;為何大家多借用市政子目?市政子目按座計算,少套子目。

    2014-09-05 08:26:20 

  • 一,室外污水雨水管道土方挖深是取個平均值嗎?

    是的。

    二,雙壁波紋管的溝底寬度是多少?(D為300、400、500的)

    應該參照鑄鐵管、鋼管、石棉水泥管的寬度計算(如圖),寬度依次分別為:0.8、1、1.3米。

    三,土方時溝寬乘以平均高度乘以管道長度嗎?污水井處的土方不是應該大一些嗎,怎么計算?

    按定額規定的寬度計算土方時,各種井類及管道(不含鑄鐵給排水管)接口等處需加寬增加的土方量不另行計算的,見圖下注1.

    四,雨水污水檢查井的工程量分別套用土建的子目嗎?為何大家多借用市政子目?

    小區建筑紅線以內的雨污水檢查井,應該套土建工程相關的子目計算,不能套市政工程子目計算的。但有些人圖懶省事,就借用了市政工程子目的。是不正確的。

    雨水管

    2014-09-09 09:32:43 