攀登 2014-09-03 10:46:12 | 河南省 安裝 | 934查看 5回答
配電柜問題
四個空調配電柜放在一起。如下圖。那么請問:1,這種情況應該分四次套還是分一次套子目呢?現場情況是它們并排放在平臺上的。2,分一次套定額和四次套定額,單價方面分別是多少?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,這種情況應該分四面配電柜分別套價,因為4面配電柜的名稱不同(應該有進線柜、出現柜、整流柜等)定額不同。
2,配電柜屬于設備,設備一般有業主采購,設備單價應該計入設備費不能計入安裝造價里。
2014-09-03 14:50:34
-
可根據配電柜的用途分別套用相關子目,如電源柜,控制柜,整流柜等套用相應子目。
2014-09-04 10:12:26
-
這種情況應該套4臺落地柜的定額;4臺柜的單價不一樣,找個配電箱廠家報價。
2014-09-03 14:30:04
-
如果你的配電柜4個是同一個型號、系統都一樣你可以一起套定額,反過來就必須一個一個套定額。
2014-09-03 14:51:58
-
根據配電柜的規格型號分別套用相應的定額子目,同一規格型號套用相同子目數量為4臺。
2014-09-03 16:39:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看