梁的原位標注問題
在某一梁中,集中標注顯示的為一跨,但在這道梁的最邊上的底部有標了一個箍筋標注,請問這樣的情況怎樣處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這道梁的最邊上的一跨箍筋按原位標注A8@150配置,其他各跨按集中標注A8@200配置。
2013-05-07 19:27:24
-
集中標注箍筋鋼筋定義為C8@200,圈住的C8@150在梁原位標注的平法表格中,相應跨箍筋鋼筋修改為C8@150即可。
2013-05-07 20:01:02
-
設計要求的是這段的箍筋間距。當設計存在有要求間距距離時,輸入箍筋的方法:A8-150[3000](2);A8-200[5000](2);A8-150[3000](2),中括號內的數據為箍筋的距離。
2013-05-07 20:34:02
-
圖紙也有出錯的時候
2013-05-08 08:40:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看