匿名用戶 2014-08-27 12:03:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2778查看 1回答
定額避雷網調試獨立接地調試使用的條件
定額“母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 獨立接地裝置 6根接地極以內”和“母線、避雷器、電容器、接地裝置調試 接地網”這兩個定額什么時候使用 有人說有母線就要用接地網調試定額 是不是這樣的 請教大家 希望越詳細越好 感謝問題補充:例如,市政路燈工程,配電柜有一接地裝置(5個角鋼接地極),每個路燈混凝土基礎一個接地(一個角鋼接地極),那這個防雷調試該怎么套,工程量給多少,為什么,請了解的同學詳細說一下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
“接地裝置調試 獨立接地裝置 6根接地極以內”是指角鋼或鋼管接地極安裝時套用;”接地裝置調試 接地網”是基礎接地網接地母線網安裝時套用。
2014-08-27 21:36:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看