匿名用戶 2014-08-23 14:21:57 | 廣東省 土建 | 998查看 2回答
深圳03定額里的電梯井內壁模板是要和外壁分開的嗎?
那么電梯井的墻和住模板要分開兩面計算,一面計算墻/柱模板,一面計算電梯井內壁嗎?問題補充:在圖像算了軟件里如何把內壁和外壁分開?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要注意電梯井的模板只是電梯井壁內的模板,電梯井外側模板(房間內)執行砼墻模板子目。執行電梯井壁內的模板不執行模板超高;電梯井外側模板(房間內)執行砼墻模板如果超高應執行模板超高相應子目。
2014-08-23 14:42:20
-
答:不用分開計算的。按自然層計算即可,因為電梯井按每座計算了腳手架工程。跟外墻中的柱、剪力墻一樣,有了腳手架,就按自然層計算,不考慮超高模板的問題了。
2014-08-23 15:31:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看