qianfei 2014-08-20 01:20:53 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1501查看 3回答
對于雙坡屋面,如何是斜板的面筋底筋在板中通長布置
屋面兩面放坡,Y向梁是傾斜的。設置斜板后輸入鋼筋,但鋼筋三維顯示面筋和底筋到了梁處都斷開了,請問如何設置。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
坡屋面,兩面放坡,屋面梁和板均是傾斜的。在布置板筋時,X向與Y向的面筋、底筋遇到梁處,均斷開了。請問如何使板筋通長布置。
你好:
1、梁是板的支座,板受力筋的布置離支座 板筋間距/2或者50,在支座上是不布置受力筋的。2、如果非要拉通布置的話,你選中梁,把梁的標高降低點吧。不過你這樣修改了,就和圖集要求相背了。不符合規范規定,還浪費鋼筋。
2014-08-20 07:42:27
-
屋面兩面放坡,Y向梁是傾斜的。設置斜板后輸入鋼筋,但鋼筋三維顯示面筋和底筋到了梁處都斷開了,請問如何設置。
從你截圖看,那不是鋼筋斷開了,是在梁處不布置底筋和面筋,這是正確的,在梁處有梁的縱向主筋,沒有必要在布置鋼筋了。
2014-08-20 07:46:37
-
你是因為遇到平行方向的梁?不能再布置了 否則就重復布筋了 11G有規定 如圖
2014-08-20 08:06:51
-
對于雙坡屋面,如何是斜板的面筋底筋在板中通長布置
屋面兩面放坡,Y向梁是傾斜的。設置斜板后輸入鋼筋,但鋼筋三維顯示面筋和底筋到了梁處都斷開了,請問如何設置。
-
斜板的面筋底筋遇到斜梁均斷開,請問如何是板的鋼筋通長布置
坡屋面板通長(面)筋 在軟件中的三維顯示怎么是斷開的?
坡屋面板通長(面)筋 在軟件中的三維顯示怎么是斷開的?雙層雙向筋長度及三維顯示面筋是每跨斷開的?問題補充:我是多板布置的啊
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看