幸??鞓?/span> 2014-08-17 17:00:29 | 廣東省 安裝 | 1145查看 3回答
關于防雷接地部分,套用定額問題,詳見問題描述
水平接地極、接地引出線 這兩個是不是都可以套用接地母線定額? 接地連接鋼筋,是不是可以套用接地跨線定額? 銅接地端子、外聯接地端子,這兩個是不是都可以套用端子板安裝定額?問題補充:還有 等電位接地扁鋼,是不是也可以套用接地母線定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水平接地極以地梁主根做水平接地極,接地引出線是引出泛水以外,等電位接地扁鋼都是套室內接地母線。
接地連接鋼筋,這個要看基礎接地平面圖,如果設計有標出來就套用套用接地跨線定額。
銅接地端子、外聯接地端子,。平面圖有就套端子板安裝定額,如果是在箱內安裝套端子箱
2014-08-18 11:39:22
-
室外接地母線定額;室外接地母線定額;接地測試卡子;室內接地母線。
2014-08-18 08:59:03
-
1.接地極有專業的接地極定額
2.等電位接地扁鋼和引出線可以套用接地母線的定額
3.接地跨接線也有專業的定額
4.另外端子板的定額也是可以這樣套用的
2014-08-18 09:24:40