  • 求助!工業(yè)廠房照明配線工程量問題

    如圖,照明配線(實線部分)的工程量怎么計算? 每個回路都是3根2.5mm2 的線,那么從配電箱出來的是否就是24根線?

    配電箱

    回路

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:看系統(tǒng)圖1H1~1H8,是8個回路,每個回路均為BV-2.5*3的導線,PC20的塑料管,這8個回路都要分別單獨計算工程量的。

    2014-08-12 08:37:49 

  • 配電箱出來的就是24根線每個回路需要單獨計算。

    2014-08-12 09:34:54 

  • 是的,應該是24根線,不過是8組,也就是8路

    2014-08-11 19:24:30 