請問大神,這個避雷帶工程量究竟是怎么計算?
戶內接地母線、避雷線敷設,其長度根據施工圖設計的水平和垂直長度另加3.9%的附加長度。 避雷帶工程量=(施工圖設計的水平長度+垂直)*1.039這樣對嗎? 這個垂直長度是怎么計算?一般按多少考慮?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納戶內接地母線、避雷線敷設,其長度根據施工圖設計的水平和垂直長度另加3.9%的附加長度。 避雷帶工程量=(施工圖設計的水平長度+垂直)*1.039這樣對嗎?正確的; 這個垂直長度是怎么計算?一般按多少考慮?如圖中兩處引下,一根按7.4米+正負0到基礎底高度,另一根一根按7.3米+正負0到基礎底高度.
2014-08-04 18:02:22
-
對,比如沿到樓梯間上面,或者其它屋頂的構筑物(煙囪、水池等)就會和女兒墻產生高差,這段垂直就要計算進去