女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 線、管計算問題

    安全出口指示燈門上0.2m安裝,應急燈距地2.5m安裝,疏散指示燈距地0.5m安裝,管線走棚,連接安全出口指示燈、應急燈、疏散指示燈的立管和線是否計算?燈具套定額時工料機里顯示BV-2.5mm2的線是否是燈具自帶的線,就不用計算連接燈具立面部分的管和線了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    安全出口指示燈門上0.2m安裝,應急燈距地2.5m安裝,疏散指示燈距地0.5m安裝,管線走棚,連接安全出口指示燈、應急燈、疏散指示燈的立管和線是否計算?

    回復:應該計算;

    燈具套定額時工料機里顯示BV-2.5mm2的線是否是燈具自帶的線,就不用計算連接燈具立面部分的管和線了?

    回復:你可以查閱解釋,或看定額說明,哪些包含,哪些不包含,凡定額不包含的均需要計算。

    2014-08-01 16:14:13 

  • 全出口指示燈門上0.2m安裝,應急燈距地2.5m安裝,疏散指示燈距地0.5m安裝,管線走棚,連接安全出口指示燈、應急燈、疏散指示燈的立管和線必須計算;燈具套定額時工料機里顯示BV-2.5mm2的線是否是燈具自帶的線,就不用計算連接燈具立面部分的管和線了,這個屬于輔材,不用計算。

    2014-08-01 11:17:22 