沉默是金 2014-07-30 15:21:14 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2554查看 1回答
梁四肢箍的問題
梁上部通長筋2C25,跨中架立筋2C14,左右支座各3C25加筋;下部鋼筋4C20,我想問一下,四肢箍的內箍筋是按上部5根筋均勻分布的還是按下部4根筋分布的。圖集上的是按5根筋分布的,但是甲方說這是通長筋的情況。圖集上的m代表的縱筋不包括支座的加筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
上部架立筋與支座筋搭接
按照軟件默認設置計算即可
2014-07-31 14:20:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看