熹熹 2013-05-21 20:07:12 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1843查看 2回答
梁側面構造鋼筋的疑問。
請教大家幾偄銌栴}:一,變截面梁處的側面構造鋼筋如何加,比如一根梁為變截面梁, 第一跨為200*500,第二跨為200*600,梁頂平齊板頂,板厚100,請問此梁如何加側面構造鋼筋;二,梁頂不平齊板頂時側面鋼筋怎么加,比如,一跨梁為200*800,板厚100,梁頂標高為3.2m,與該梁相連的板頂標高為2.8m,請問該梁是否需要加側面構造鋼筋;三,當一根梁滿足側面構造鋼筋的添加要求,但該梁為孤梁,即該梁四周無板,請問這種情況又該如何處理? 先謝謝大家了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁側面構造鋼筋的配置應該在結構設計總說明里有條文規定的,一般是當梁腹板高度大于等于450時才配置梁側面構造鋼筋。請仔細查看結構設計總說明,并根據梁腹板高度配置側面構造鋼筋。將03G101-1P64頁圖集截圖給你你就會知道: 一,變截面梁處的側面構造鋼筋如何加,比如一根梁為變截面梁, 第一跨為200*500,第二跨為200*600,梁頂平齊板頂,板厚100,請問此梁如何加側面構造鋼筋——第二跨為200*600需要增加側面構造鋼筋; 二,梁頂不平齊板頂時側面鋼筋怎么加,比如,一跨梁為200*800,板厚100,梁頂標高為3.2m,與該梁相連的板頂標高為2.8m,請問該梁是否需要加側面構造鋼筋——不需要加側面構造鋼筋; 三,當一根梁滿足側面構造鋼筋的添加要求,但該梁為孤梁,即該梁四周無板,請問這種情況又該如何處理——同樣需要加側面構造鋼筋。
2013-05-21 20:34:00
-
這些在原位標注表格里面輸入就好了 如圖 每一跨都可以單獨輸入尺寸 高度 側面鋼筋 側面鋼筋的添加是看梁的腹板高度 梁高減去板厚的高度(沒有板就凈高) 如果大于450 是要加側面鋼筋的 側面鋼筋的添加與是不是孤梁沒有關系
2013-05-21 20:11:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看