191745730@qq.com 2014-07-23 16:18:58 | 河南省 安裝 | 1510查看 3回答
應急照明導線根數(shù)分析
如下圖應急照明,燈與燈之間、燈與開關之間幾根線?分別是幾根線?燈是自帶電源事故照明燈問題補充:幾根線?都是什么線?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
燈的名稱看電氣圖例,有標注的燈與燈之間是4根線,沒有特殊標注的為3根線,開關垂直部分也為3根線。
2014-07-24 10:37:49
-
燈是自帶電源事故照明燈,說明系統(tǒng)為4根線,燈具到雙控開關和聲控開關均為3根線。
2014-07-23 16:31:16
-
燈與燈之間是4根線、燈與開關之間是3根線.
2014-07-23 16:33:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看