  • 抗震等級為三級,抗震構造措施為二級怎么樣處理

    結構設計說明抗震等級為三級,抗震構造措施為為二級,而在施工圖紙中僅剪力墻的圖紙附注說明為二級抗震,那么暗柱、連梁、暗梁是否也為二級抗震呢?圖紙中其他構件(梁、板等)是否為三級抗震,二次結構(圈梁、過梁、構造柱)是否為二級抗震? 謝謝大師指點

    暗梁

    連梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    結構設計說明抗震等級為三級,抗震構造措施為為二級,而在施工圖紙中僅剪力墻的圖紙附注說明為二級抗震,那么暗柱、連梁、暗梁是否也為二級抗震呢?圖紙中其他構件(梁、板等)是否為三級抗震,二次結構(圈梁、過梁、構造柱)是否為二級抗震?整體工程按三級抗震設置,剪力墻、暗柱、連梁、暗梁按二級定義;其它構件全部按三級定義繪制。

    2014-07-20 16:13:54 

  • 結構設計說明抗震等級為三級,抗震構造措施為為二級,而在施工圖紙中僅剪力墻的圖紙附注說明為二級抗震,那么暗柱、連梁、暗梁是否也為二級抗震呢?圖紙中其他構件(梁、板等)是否為三級抗震,二次結構(圈梁、過梁、構造柱)是否為二級抗震? 謝謝大師指點

    答:總體設置后,不同的等級在屬性定義時,打開十字號,私有屬性設置即可。設計要幾級的,你在屬性定義時就輸幾級。

    答疑解惑

     

    廣聯達服務新干線

     

    2014-07-20 16:28:08 

  • 我認為這個工程都應該按二級抗震來設置,說明里說的就是抗震結構按二級來設置,抗震結構就是指的梁、板、柱、墻,其它的都屬于非抗震構件,再說了,設置抗震等級是在建立工程時統一設置的,或是在工程信息里進行統一修改,不是那一種構件可以單獨設置。我的看法,按你提供的設計說明就是應該按二級抗震設置。

    2014-07-20 16:32:32 