女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 集水坑和獨基混凝土重疊的部分的量屬于集水坑還是獨基?

    各位老師,請問一,筏板厚1000mm,獨基厚1600mm,獨基上做集水坑,把集水坑繪制到獨基上后,三維視圖后發(fā)現沒任何變化,這是為什么?二,集水坑和獨基混凝土重疊的部分的量屬于集水坑還是獨基?謝謝

    獨基

    筏板

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    筏板厚1000mm,獨基厚1600mm,獨基上做集水坑,把集水坑繪制到獨基上后,三維視圖后發(fā)現沒任何變化,這是為什么?二,集水坑和獨基混凝土重疊的部分的量屬于集水坑還是獨基?

    集水坑構件本身是附屬于筏板基礎的,只能布置在筏板基礎上,才能正常顯示,當布置在獨立基礎重疊處時,軟件就會顯示獨立基礎不顯示集水坑了,集水坑和獨基重疊部分的量是屬于筏板。

    2014-07-20 06:44:10 

  • 集水坑是要布置在筏板基礎上,你把獨立基礎用筏板基礎定義,

    2014-07-20 14:19:17 

  • 集水坑可以布置在筏板基礎及樁承臺上,你的獨立基礎用樁承臺定義畫圖布置,套獨立基礎相關的子目即可。如圖

    廣聯達服務新干線

    2014-07-21 10:51:53 