jokerjun 2014-07-16 06:13:09 | 上海市 安裝 | 12189查看 2回答
電纜電線進配電箱長度計算
電纜電線從上進配電箱2000*1000*300,工程量是否為:2000+1000+300(進配電箱上樁長度),同樣的下進配電箱工程量為:2000+1000+1600(進配電箱上樁長度),我現在不理解電纜線進配電箱的預留長度是否包含了進上樁頭的這段距離,如果包含我只要計算箱外電纜線+預留長度,不包含就是計算箱外電纜線+進配電箱上樁長度+預留長度,請前輩幫我解答,最好能提供相關依據,我會追加20獎勵
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算:箱外電纜長度+配電箱半周長(2米+1米)+電纜頭1.5米(需要剖開制作電纜頭)
電纜從上進配電箱或從下進配電箱都一樣,只能算半周長。
2014-07-16 09:11:54
-
按配電箱的半周長計算
2014-07-16 08:02:18