11G柱加密問題
11g上面寫了嵌固柱箍筋加密凈高3分之一,而沒有說基礎層柱箍筋加密凈高3分之一 請問基礎層柱應該加密3分之一嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:圖集中說得很清楚了,嵌固部位的位置由設計注明,圖紙要求了基礎面屬于嵌固部位時就要按1/3加密處理。
2014-07-07 08:30:34
-
你好:圖集中說得很清楚了,嵌固部位的位置由設計注明。但是,很多圖紙并沒有注明。有兩個辦法解決;第一個找設計明確、第二把柱子的嵌固部位(柱根);無地下室時確定在基礎頂面、有地下室時確定在地下室頂板處。柱根的箍筋加密區(qū)為1/3。
2014-07-07 11:59:26