匿名用戶 2014-07-06 22:06:24 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 2回答
板的受力筋用單板和多板布置所計算的鋼筋量的問題
理論上多板布置鋼筋是直通的,鋼筋量相對來說少于單板布置的。但我匯總計算的結果且相反。圖一為多板繪制,圖二問單板繪制。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋布置要按設計要求進行布置,單板或多塊布置,鋼筋量是有差距的,當梁寬小于錨固長度時,選擇多塊布置,鋼筋量會少,因單塊布置后,計算的鋼筋是每條都是有彎勾。當梁大于錨固時,多板布置計算的鋼筋量就會多一點。無論是怎樣,這就是要按設計要求布置就對了。
2014-07-06 22:20:17
-
答:就彎鉤而言,單板布置會多點的。你的試驗不別布置得太多,就三幾塊試驗,不會變大的。但差值不大。
2014-07-06 22:39:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看